机器人教程网

 找回密码
 立即注册
查看: 6146|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
收起左侧

[ABB示教] 运动触发指令TriggEquip-ABB机器人标准指令编程

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-10-25 11:10:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

注册用户,获取RB币,享更多免费资源下载和阅读权限。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
运动触发指令TriggEquip-ABB机器人标准指令编程
6 c5 T2 P! m7 ^5 QTriggEquip TriggData,  Distance [\Start], EquipLag [\DOp]|[\GOp]|[\AOp]|[\ProcID], SetValue [\Inhib];
7 P" {: e( O; w3 l3 l( A# ^[TriggData]:        触发变量名称。        ( triggdata ) : l3 m. _. L5 L6 w9 Z8 X
Distance:                触发距离 mm。        ( num )
- D/ p/ Y* p5 M+ \% A[\Start]:                触发起始开关。        ( switch ) , Y4 v1 ]4 O) q0 z2 T3 M
EquipLag:                触发延迟补偿 s。        ( num ) 2 o: h7 k$ d' G. `; \1 J5 r
[\DOp]:                触发数字输出。        ( signaldo )) h, C8 B: {" T1 N
[\GOp]:                触发组合输出。        ( signalgo ) ; q, d9 B+ O' O6 @
[\AOp]:                触发模拟输出。        ( signalao )
/ p" i1 K: U* [[\ProcID]:                过程处理触发。        ( num ) " I4 I2 _% @+ N% g; E8 Y
SetValue:                相应信号值。                ( num )
- R' P( o1 P6 |[\Inhib]:                信号抑止数据。        ( bool )
( Z* A8 {2 E" z0 ~3 A
% U% D% r1 w0 o
8 L* R9 L1 X- A5 n' ~
运动触发指令TriggEquip-应用:1 }- C4 q, I3 W
  • ABB机器人可以在运动时通过触发指令精确的输出相应信号,当前指令用于定义触发性质,此指令必须与其他触发指令 TriggJ、TriggL 或 TriggC 同时使用才有意义,同ABB机器人指令 TriggIO 比较,多了外部设备触发延迟功能,少了时间控制功能,此指令通常用于喷涂、涂胶等行业。
  • 使用参变量 [\Start],表示以运动起始点触发基准点,默认为以运动终止点;参变量 [\ProcID],正常情况下用户无法自行使用,此参变量用于 IPM 过程处理。当参变量 [\Inhib] 值为 TRUE,在触发点所有输出信号 ( AO、GO、DO) 将被置为 0。
    0 E+ y# V3 S* P/ ?
运动触发指令TriggEquip-ABB机器人标准指令编程 / x$ F/ A: T" h
运动触发指令TriggEquip-实例:
& x% G, S$ J$ }        VAR triggdata gunon;6 V* _0 J! C- x, b* ?
        TriggEquip gunon,10,0.1\DOp:=gun,1;
' {7 B, i# B& ~# f/ Q( d5 `) n* O- J* \        TriggL p1,v500,gunon,z50,gun1;
& J9 r# L: a( B' M! I: G
" H- F7 q7 i2 }$ T 运动触发指令TriggEquip-ABB机器人标准指令编程2
0 x$ X+ f4 `# O运动触发指令TriggEquip-限制:7 \$ h$ u& s& k! c* {, ~
  • 当前指令通过触发延迟可以提高信号输出精度,设置的时间应小于ABB机器人开始减速时间 ( 最大 0.5s ),例如:运行速度 500mm/s,IRB2400 为 150ms,IRB6400 为 250ms,在设置时间超过减速时间的情况下,实际时间会缩短,但不会对正常运行造成影响。
  • 触发延迟 EquipLag 值应小于系统参数内Event Preset Time 配置值,默认为 60ms。
  • 如果触发延迟 EquipLag 值大于系统参数内Event Preset Time 配置值,需要使用指令SingArea\Wrist。