注册用户,获取RB币,享更多免费资源下载和阅读权限。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
运动触发指令TriggEquip-ABB机器人标准指令编程/ \; ~ V9 n" l/ ~" a( q
TriggEquip TriggData, Distance [\Start], EquipLag [\DOp]|[\GOp]|[\AOp]|[\ProcID], SetValue [\Inhib];
2 c! n g# a& Z/ x: w& T[TriggData]: 触发变量名称。 ( triggdata )
' n, z0 j6 G4 v" F) i% bDistance: 触发距离 mm。 ( num ) - s) t S# v1 m Z' |9 g6 T: d
[\Start]: 触发起始开关。 ( switch ) % M7 b5 y. C; t4 F, F' k. w$ j
EquipLag: 触发延迟补偿 s。 ( num )
! l0 ^6 Y* u3 f) s& S- j[\DOp]: 触发数字输出。 ( signaldo )( y J$ k; {1 { o+ U* [
[\GOp]: 触发组合输出。 ( signalgo )
) y" }9 F' B; `9 B[\AOp]: 触发模拟输出。 ( signalao )
/ }. c7 b2 U' s% x; Y3 B" f0 ^[\ProcID]: 过程处理触发。 ( num )
8 V/ }) T7 }9 e; USetValue: 相应信号值。 ( num )
" Q, [& P% D7 } K! E3 L$ P[\Inhib]: 信号抑止数据。 ( bool )
$ D7 X- o2 X6 F; u! b k h5 t- a
3 Z) M2 q. y# c
3 a) b0 u! Q" N& u运动触发指令TriggEquip-应用:( o Q" _* D4 I4 A
- ABB机器人可以在运动时通过触发指令精确的输出相应信号,当前指令用于定义触发性质,此指令必须与其他触发指令 TriggJ、TriggL 或 TriggC 同时使用才有意义,同ABB机器人指令 TriggIO 比较,多了外部设备触发延迟功能,少了时间控制功能,此指令通常用于喷涂、涂胶等行业。
- 使用参变量 [\Start],表示以运动起始点触发基准点,默认为以运动终止点;参变量 [\ProcID],正常情况下用户无法自行使用,此参变量用于 IPM 过程处理。当参变量 [\Inhib] 值为 TRUE,在触发点所有输出信号 ( AO、GO、DO) 将被置为 0。
" S: A( {( [) c, ^! Y* u
r$ @7 A1 a$ q$ @运动触发指令TriggEquip-实例:
; R N' p' t: \ VAR triggdata gunon;
6 Z2 [. a( S, K/ @$ V+ v TriggEquip gunon,10,0.1\DOp:=gun,1;
# A9 T+ x, {/ j3 {2 V3 { TriggL p1,v500,gunon,z50,gun1;6 w! d; w. [ I
( S+ R6 w( M' h, h7 U
' r1 s# I5 P, c2 p( R运动触发指令TriggEquip-限制:
& G3 G) p4 O9 {3 _- 当前指令通过触发延迟可以提高信号输出精度,设置的时间应小于ABB机器人开始减速时间 ( 最大 0.5s ),例如:运行速度 500mm/s,IRB2400 为 150ms,IRB6400 为 250ms,在设置时间超过减速时间的情况下,实际时间会缩短,但不会对正常运行造成影响。
- 触发延迟 EquipLag 值应小于系统参数内Event Preset Time 配置值,默认为 60ms。
- 如果触发延迟 EquipLag 值大于系统参数内Event Preset Time 配置值,需要使用指令SingArea\Wrist。
6 g! G3 Y. P, [ W \
: X" R4 {: D; a# G% x& h |
|