注册用户,获取RB币,享更多免费资源下载和阅读权限。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
运动触发指令TriggInt-ABB机器人标准指令编程
: Z5 o) y) w4 v" `# J7 T5 {# JTriggInt TriggData, Distance [\Start]|[\Time], Interrupt;' } u; d. G& K( e; g6 z
[TriggData]: 触发变量名称。 ( triggdata ) " j1 h8 P7 s2 W$ c$ Y8 H
Distance: 触发距离 mm。 ( num )
, h' C5 L% i9 T" W[\Start]: 触发起始开关。 ( switch ) # F2 f6 z$ P1 B* g: Q
[\Time]: 时间触发开关。 ( switch ) / H- m# [3 u1 q/ }6 d
Interrupt: 触发中断名称。 ( intnum )4 [1 w, l* w6 d( _3 l# j. O
- s6 \ F# s. O& A( P* Z8 f
: W! H& n/ A4 E, ~2 I8 `1 Z) ?
运动触发指令TriggInt-应用:
7 G. b3 J4 V. {: C' e4 q* D 机器人可以在运动时通过触发指令精确的进入中断处理,当前指令用于定义触发性质,此指令必须与其他触发指令 TriggJ、TriggL 或 TriggC 同时使用才有意义,通常用于喷涂、涂胶等行业。使用参变量 [\Start],表示以运动起始点触发基准点,默认为以运动终止点;使用参变量 [\Time],以时间来控制触发,允许最大时间为 0.5s,详见限制。
2 i6 w; e% a9 s$ L( D. d4 [7 K5 M9 r5 H6 G7 ^% M: A
运动触发指令TriggInt-实例:5 A! N* `, \ [
VAR intnum intno1;
X* B! B) e r }2 z0 a VAR triggdata trigg1;
% o- F6 `% v+ U$ c X9 U8 K1 t( s3 L CONNECT intno1 WITH trap1;: I- b# V0 M" @% V6 V4 s4 p+ B: l1 K3 G
TriggInt trigg1,5,intno1;5 `% E! e+ f. {) e2 o
TriggL p1,v500,trigg1,z50,gun1;
# v$ e2 I0 D X1 c" [$ @3 G TriggL p2,v500,trigg1,z50,gun1;
. O) I" v/ c. L7 i IDelete intno1;
0 f, r |( n7 t6 d( ^, p
" k+ L3 x0 H' q/ @; h: U
( X/ Q4 N& C- B9 t) l运动触发指令TriggInt-限制:$ C2 v& z. s+ o i$ E: L, D
- 正常情况下,当前指令从触发中断到得到响应,有 5-120ms 延迟,用指令 TriggIO 或TriggEquit 控制信号输出效果更佳。
- 当前指令使用参变量 [\Time] 可以提高中断触发精度,此参变量以目标点为基准,使用固定的目标点 fine 比转角 zone 精度高,一般情况下,此参变量采用固定目标点。
- 参变量 [\Time] 设置的时间应小于机器人开始减速时间 ( 最大 0.5s ),例如:运行速度500mm/s,IRB2400 为 150ms,IRB6400 为250ms,机器人在设置时间超过减速时间的情况下,实际控制时间会缩短,但不会对正常运行造成影响。
9 r( S$ U$ ]7 F8 }% a) h1 K/ I' G
+ V4 ^; o! _8 W1 k/ V, I
9 `9 E; Y$ H9 h2 Q6 C6 ~4 z- q2 p |
|