运动触发指令TriggEquip-ABB机器人标准指令编程* ~9 T$ F" `* J/ f! U' x5 O
TriggEquip TriggData, Distance [\Start], EquipLag [\DOp]|[\GOp]|[\AOp]|[\ProcID], SetValue [\Inhib];9 K8 L8 x; }3 w4 x6 r1 D* c T
[TriggData]: 触发变量名称。 ( triggdata )
6 G( u9 t. O2 v7 u" ]" e) ~Distance: 触发距离 mm。 ( num )
4 h, I W7 t, L& }* P[\Start]: 触发起始开关。 ( switch ) 0 H: F: v; }6 n- l& i& }& S1 X2 @1 G
EquipLag: 触发延迟补偿 s。 ( num ) : m7 d% W- i6 R4 n; L& Y3 z( d' Q
[\DOp]: 触发数字输出。 ( signaldo )
# L3 H9 o v; H' L, F g( s |) z. F[\GOp]: 触发组合输出。 ( signalgo )
% R% d0 z- b6 G[\AOp]: 触发模拟输出。 ( signalao ) & Q: p* C Q B- [
[\ProcID]: 过程处理触发。 ( num )
% Y+ J2 n- l |3 V. XSetValue: 相应信号值。 ( num )
% ^+ I8 h& T# |2 _[\Inhib]: 信号抑止数据。 ( bool )8 V3 o" `0 q/ W8 d x
0 h& ~" ^" w6 ^" w2 K
' p, N% d4 a y( t' |运动触发指令TriggEquip-应用:
. L; f) N, m4 k6 P$ C7 {: [0 S, h6 |- ABB机器人可以在运动时通过触发指令精确的输出相应信号,当前指令用于定义触发性质,此指令必须与其他触发指令 TriggJ、TriggL 或 TriggC 同时使用才有意义,同ABB机器人指令 TriggIO 比较,多了外部设备触发延迟功能,少了时间控制功能,此指令通常用于喷涂、涂胶等行业。
- 使用参变量 [\Start],表示以运动起始点触发基准点,默认为以运动终止点;参变量 [\ProcID],正常情况下用户无法自行使用,此参变量用于 IPM 过程处理。当参变量 [\Inhib] 值为 TRUE,在触发点所有输出信号 ( AO、GO、DO) 将被置为 0。
% o7 [0 d# I8 T! i: G* M
0 S! q# [8 z5 Y$ C( D7 C# Q. D! j3 L( u
运动触发指令TriggEquip-实例:
_2 ~2 W# P3 m VAR triggdata gunon;; K& z( [3 a' s9 Q1 A
TriggEquip gunon,10,0.1\DOp:=gun,1;. `6 X* w* m$ F t; S
TriggL p1,v500,gunon,z50,gun1;
( h: m( U5 q5 ^% C2 F
* F$ S) U& D# [7 r5 |8 {
, Q# S) H6 h/ u运动触发指令TriggEquip-限制:
1 m( T2 t" y! L" u- 当前指令通过触发延迟可以提高信号输出精度,设置的时间应小于ABB机器人开始减速时间 ( 最大 0.5s ),例如:运行速度 500mm/s,IRB2400 为 150ms,IRB6400 为 250ms,在设置时间超过减速时间的情况下,实际时间会缩短,但不会对正常运行造成影响。
- 触发延迟 EquipLag 值应小于系统参数内Event Preset Time 配置值,默认为 60ms。
- 如果触发延迟 EquipLag 值大于系统参数内Event Preset Time 配置值,需要使用指令SingArea\Wrist。% `& t! L" E& J' U8 M ^